贵阳混凝土支撑体系加固方案及施工要点

作者: 发布时间:2022-04-06 16:32:25点击:6357

信息摘要:

五层顶板现有部分混凝土因为质量缺陷已经拆除,五层以上为阁楼层,用于支撑屋面混凝土的脚手架、模板已经支撑完毕,拆除五层顶板混凝土后,支撑屋面模板的架子管支撑在五层楼面上。现需要对拆除部分柱、梁、板混凝土进行重新浇筑。混凝土支撑体系加固措施及施工要点如下:

      五层顶板现有部分混凝土因为质量缺陷已经拆除,五层以上为阁楼层,用于支撑屋面混凝土的脚手架、模板已经支撑完毕,拆除五层顶板混凝土后,支撑屋面模板的架子管支撑在五层楼面上。现需要对拆除部分柱、梁、板混凝土进行重新浇筑。混凝土支撑体系加固措施及施工要点如下:

mmexport1576916222581.jpg

     1.五层楼面~/~轴范围板较大,先对其进行支撑加固,在四层楼面~/~轴范围用架子管支撑五层楼面,立管间距布置见附图1。使架子管在两层楼板间顶紧。


     2.五层楼面支撑范围在拆除楼板范围向外扩一个跨度(见附图2)。架子管密度比常规施工中增加30%-50%,在此基础上进行模板施工。


     3.在浇筑五层顶板之前从阁楼层向下布置一定数量的立管,与五层屋面上的架子管连接。用于支撑已经施工的屋面模板、钢筋。通过模板的立管与浇筑的混凝土接触处采用隔离措施,并且架子管立管不宜太长,以保证施工完毕架子管可以抽出来。

mmexport1577253352171.jpg

     4.补浇的混凝土较原来提高一个标号,楼板接茬处做成上坡口,从五层顶板向下凿成45-60度。清除接缝表面的水泥浮浆、薄膜、松散砂石,软弱混凝土层、油污等。将钢筋上的锈斑及浮浆刷净。将旧混凝士适当凿毛,得到较好的粗糙界面,清水冲洗旧混凝土表面,使旧混凝土在浇筑新混凝土前保持湿润。浇筑新混凝土前,在接缝上应先刷一遍水泥浆。浇筑混凝土时, 需仔细振捣密实, 使新旧混凝土结合紧密。